نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: اشنايي با اداره برق و خطوط برق 20 كيلو ولت داخل شهر

  1. #1

    Thumbs down اشنايي با اداره برق و خطوط برق 20 كيلو ولت داخل شهر

    در اين تاپيك به بررسي خطوط برق 20 كيلو ولت پرداخته و چون مطالبي هم از قبل در رابطه با اداره برق قبلا در جاي ديگر نوشتم انها را در ابتدا گذاشتم تا بعد از ان مطالب را در زمينه خطوط انتقال 20 كيلو ادامه بدم و بعد هم در اخر به درس بررسي سيستمها قدرت اشاره اندكي داشته باشيم .

    اين مطالب هم تجربه شخصي خودم است لذا اگر مشكل داشت شرمنده همه دوستان




    بررسي بخشهاي اداره برق

    1) بخش امور مشتركين
    در اين بخش امورهمچون رسيدگي به ساير مشكلات كه در بحث قبوض برق و يا مسائل ديگر همچون رسيدگي به مشكلات و پرداخت قبض و قطع و وصل نمودن برق در اين قسمت انجام ميگيرد.
    بررسي يك قبض برق
    v شماره اشتراك
    زماني كه فرد درخواست برق از اداره برق ميكند يك پرونده براي او تشكيل ميشود كه بعد وي داراي يك شماره اشتراك ميگردد. شماره اشتراك غير قابل تعقير ميباشد.
    v شماره شناسايي
    اين شماره برمبناي موقعيت محلي است كه به فرد برق ميدهند و قابل تعقير ميباشد زيرا ممكن است در محل يك خط جديد برقرار شده باشد .
    ضريب كنتور
    v كدخانوار
    به تعداد خانواري كه در محل به انها برق داده ميشود
    v امپر
    مقدار جريان كه به خانه يا محل مورد نظر داده ميشود
    v فاز
    تعداد فازي است كه از خط توزيع به محل داده ميشود (تك فاز يا سه فاز )
    v ولتاژ تحويلي
    بنا به كاربرد محل،220، 230، K 20 و ...
    v عنوان تعرفه:
    · خانگي
    · صنعتي
    · تجاري
    v كد تعرفه
    · خانگي معمولي 1010
    · خانگي ايثاگران 1011
    كه هر جا كد تعرفه مخصوص به خود را دارد
    v كنتور
    بنا به استفاده نوع كنتور مشخص مي شود.
    v مقدار مصرف
    شماره كنوني- شماره پيشين
    تبصره 44: قبلا براي صدا و سيما بوده كه اكنون حذف گرديده
    v پيك فصل
    زماني كه در تير، مرداد، شهريور مي باشد
    عوارض بند ج تبصره چهار: عوارض شهرداري

    v كم بار:
    زماني كه مصرف كم
    v پر بار:
    زمانهاي مصرف زياد كه حدودا از 5 بعدظهر تا 10-11 شب مي باشد.
    v اكتيو:
    توان مصرفي سيستمها مي باشد
    v راكتيو:
    تواني كه در سلفها به حدر مي رود، كه با قراردادن خازن در كارخانه ها آنرا به حداقل يا صفر مي رسانند.
    براي از بين بردن توان راكتيو، با يك دستگاه COSQ مدار را اندازه گيري كرده



    بدست مي آيد

    البته فرمول كمي ايراد دارد
    1 منظور از كسينوس q كسينوس في است
    2 جاي كه راديكال روي 3vi است فقط روي 3 ميباشد
    كه از اينجا مقدار q بدست و داخل فرمول پايين گذاشته










    2) بخش طراحي و نظارت

    با توجه به بخشي كه من در انجا بودم اين موضوع را فهميدم كه در اين بخش به مكانهاي كه در خواست برق يا روشناي شده رفته و بابررسي اين مكانها انچه را كه مورد احتياج مي بينند طراحي ميكنند كه بسيار حيف شد اينجا نب نتوانستم چيزي بياموزم همكنون يك نمونه از كارهاي را كه در اين يخش انجام ميشود را بررسي مي كنيم
    در اين بخش در مكانهاي همچون بولوارها مسائل همچون روشنايي اهميت خاصي پيدا ميكند كه بستگي به عوامل محيط از اهميت خاصي برخوردار ميشود كه طي روابطي كه توسط كامپيوتر انجام ميگردد و مسائلي چون براورد هزينه ها تا حدودي در اين بخش قرار ميگيرد
    3) بخش مالي
    نحوه تحصيص اعتبارات به اداره برق با توجه به جمعيت منطقه و طرحهاي به انجام رسانده ميباشد كه بخشي از اين اعتبارات صرف هزينه هاي ايمني شده كه بسيار مورد توجه قرار مي گيرد .در رابطه با عملكرد بخش مالي ميتوان گفت كه تمام هزينه هاي كه در اداره انجام ميگيرد به صورت زير كنترل ميشود .ابتدا توسط مميز داخل اداره و مسعولين حسابداري و بعد مميز خارج از اداره بخش توزيع استان و مميزي كه از تهران مي ايد و همنطور هم نوسط يك مميز ديگر كنترل ميگردد.
    4) بخش روشناي معابر و عمليات
    در اين بخش قرار دادن تيرهاي چراغها در معابر و جاهاي مختلف و تعويض لامپهاي سوخته ونصب ترانس و كنتورها بازديد مشكلات و......


    خطوط انتقال




    ادامه دارد.....

  2. #2

    Thumbs down

    انتخاب ولتاژ
    مقدار ولتاژ شبكه ممكن است در طول خطوط انتقال تعقيرات زيادي بنمايد و لذا ولتاژها:فشار قوي ضعيف و متوسط ميباشند.فشار قوي 50كيلو با بالا متوسط از 1000 ولت تا 50كيلو ولت

    پارامترهاي انتخاب ولتاژ شبكه انتقال به عوامل چون 1 مهمتر از همه صرفه اقتصادي همچون :مخارج ترانسفورماتورها مقره ها يا ايزولاتور ها و كيليدهاي قدرت كه قيمت با افزايش ولتاژ بيشتر ميگردند توجه داشته.2 پارامترهاي ديگر افت ولتاژ و افت توان خط ميباشد كه بستگي زياد بطول خط و مقدار باري كه تغديه خواهد كرد دارد .كه ولتاژ خط را از رابطه زير ميتوان بدست اورد.(بعد ميگذارم)


    كه بيشتر مباحث در رابطه با خطوط 20kv ميباشد

    انواع شبكه ها (بعد عكس ميگذارم)
    1) شعاعي
    براي نقاط كم جمعيت و روستاها كه قطع برق باعث خسارات فراوان نميگردد.
    اگر قسمتي از شبكه ايراد پيدا كند تمام مصرف كننده ها بدون برق خواهند بود.
    2) شبكه حلقوي يا رينگ
    مصرف كننده از 2 طرف تغذيه ميشود
    3)شبكه مركب



    2 نوع شبكه داريم هواي و زميني كه بحث ما بيشتر در رابطه با شبكه هواي مي باشد .

    انواع پايه ها)

    پايه بتوني .فولادي .چوبي

    1) چوبي
    كمتر استفاده ميشود .پايه هاي چوبي عايق طبيعي خوبي هستند در مناطقي كه چوب فراوانتر است استفاده ميشوند به علت سبكي حمل راحتتر دارند.
    كلاسه هاي پايه چوبي
    پايه هاي چوبي برحسب قطر يا حداقل محيط در 30cm از راس تير يا 183 سانتيمتري از انتهاي تير به هفت كلاس تقسيم ميشوند .
    كلاس 1و2 تير چوبي سنگين .3و4 نيمه سنگين و5و6و7 سبك ميباشند
    2) پايه فولادي
    قدرت و مقاومت زيادي دارد
    2نوع مي باشد
    1)لوله اي چند قسمت لوله اي شكل است كه با قطرهاي مختلف روي هم سوار ميشوند.
    2)اسكلتي چندين نبش فولادي كه روي هم پيچ يا جوش داده شده
    3) پايه بتوني
    به دو دسته تو پر و تو خالي تقسيم ميگردند

  3. #3

    Thumbs down




    نكات نصب تير
    1 تا كار با تير تمام نشده و پايه ان سفت نشده نبايد انرا رها كرد
    2 هنگام بلندكردن تير بايد زنجير جره ثقيل در مركز ثقل تير باشد.
    3 نبايد تير بتوني را از سمت مادگي روي زمين خواباند
    4 سمت مادگي چون ضعيف ميباشد نبايد در زواياي تند انتهاي خط استفاده شود.

    گود برداري جهت نصب پايه

    به جنس و طول و قطر تير و محيط و وزن مربوط ميباشد.

    فرمول عمق چاه 10%*l+0.6m طول تير =l
    براي تير 9 متري (10%*9=0.6)=1.5m

    البته طول عمق به جنس زمين هم بستگي دارد .
    در مناطق شني چون چاه ناخداگاه پر ميگردد يك بشكه را كه روي انرا برداشته داخل خاك كرده و داخل بشكه را خالي ميكنند.
    مراحل نصب يك تير چراغ برق چوبي


    با توجه به اينكه نوع تير چوبي ميباشد و براي روشناي عمق كنده شده 1.5 متر ميباشد با توجه به ان داراي ابعاد 80*80*150 براي پايه ميباشند.

    تير 12 متري
    پايه 100*80 زمين معمولي
    مهار 120*80
    زمين سنگلاخ 70*70*120

    تير 9 متري
    پايه زمينهاي معمولي 80*80*150
    مهار 100*80*150
    زمين سنگلاخ 70*70*120

    البته انچه كه ما كنديم كمتر بود بعد با جره ثقيل چوب را اورده منتها قبل از انكه پايه را داخل گودال بيندازند بايد مقره ها روي پايه وصل گردد كه به صورت زير است .


    و بعد از وصل مقره بايد انرا داخل گودال قرار داده و داخل گودال را باسنگ پر كرده و روي ان خاك ميريزند .بعد از اين كار يك فرد ميرود بالاي پايه كه سيمها را از مقره رد كند و به چراغ برساند براي بالا رفتن از پايه ها ي چوبي با كفشهاي ميروند كه كنار انها دسته هاي از تيغ است
    و از تير بالا ميروند و در پايه هاي بتني داخل خود پايه سوراخهاي وجود دارد كه با گذاشتن ميله داخل اين پايه ها به بالا ميروند . نكته مهم هنگام كار با شبكه بايد دوسر شبكه ارت شود.

  4. #4

    Thumbs down

    نكته
    اگر از سيم براي محكم كردن سيم برق روي مقره استفاده ميشود بايد جنس دوسشم يكسان باشند و الا همديگر را ميخورند.

    ميتوان براي وصل كردن از كلمپ استفاد كرد .

    اگر زواياي تيرها به صورت زير بودند بايد مقره ها را به اين صورت نصب كرد

    اكنون به بررسي انواع مقره پرداخته.

    مقره هاي خط هواي

    علت استفاده از مقره

    1) عايق نمودن هاديها نسبت به كراس ارم و پايه در نتيجه زمين
    2) عايق نمودن هاديها نسبت به يكديگر و ايجاد فاصله ايمن بين فازها
    مواد سازنده چيني شيشه سخت .

    مزيت مقره شيشهاي به چيني

    1) در مقابل لب پريدگي و قوس الكتريكي نسبت به چيني مقاوم تراند
    2) اگر بشكنند به تكه هاي كوچكتري تقسيم ميشوند كه از روي زمين قابل مشاهده هستند .
    3) استقامت عايقي شيشه بيشتر از چيني
    4) تحت فشار مقاوم تر از چيني
    عيب
    گرد و غبار روي انها نشسته و باعث ايجاد جريان خزنده سطحي مي شوند .


    شكست الكتريكي مقره

    1) تخليه الكتريكي : در هواي اطرف مقره كه بر اثر كليد زني يا رعد و برق به وجود مي ايد .
    2) سوراخ شدن مقره : كه باعث قوس الكتريكي از درون مقره ميشوند
    3) جمع شدن گرد و غبار در سطح خارج مقره كه باعث ايجاد جرقه در سطح مقره ميشود .

    چندين نوع مقره داريم

    مقره سوزني
    مقره بشقابي
    البته انواع مقره هاي ديگر هم وجود دارد كه ما با انها كار نكرده .

    اكنون به بررسي يكي از مقرها كه براي خطوط فشار ضعيف استفاده مي شود پرداخته.

    مقره چرخشي : از اين مقره براي ولتاژ فشار ضعيف استفاده شده كه از جنس چيني با لعاب قهوهاي بوده است .

    كه داخل ان سوراخ ميباشد داراي 2 نوع است
    S80 براي سيمهاي است كه تا 50 ميليمتر ميباشند
    s-115 براي سيمهاي كه 70 و 95 ميباشند .
    اين مقره ها يك يا 2 شياره هستند و به اين صورت مي مانند كه سطح بالاي ان صاف مي باشد و مانع از جمع شدن اب باران يا برف روي ان ميگردد و سطح پايين ان با يك رنگ سفيد دايره اي شكل مشخص مي شود .
    اكنون ممكن است يك سعوال پيش ايد

    1. يك مقره چگونه روي تير قرار ميگيرد

  5. #5

    Thumbs down

    اتريه: جهت نگه داري مقره چرخي و سيم فشار ضعيف بر روي تير نيز استفاده ميگردد. كه به شكل زير است






    راك و انواع ان : راك در واقع مجموعهاي از اتريه ميباشد معمولا در شبكه هاي فشار ضعيف و روي پايه هاي 12 متري 20 كيلو استفاده ميگردند راك مهمولا 5 مقره اي و 3 مقره اي هستند.

    شكل


    كه اتريه و يا راكها توسط سوراخهاي كه روي انها است به تير وصل ميشوند در راكها بهتر است سوراخها كشوي باشند






    يك سعوال مقره ها ديگر به چه روشي روي پايه نصب ميشوند .

    اكنون لازم است كه كراس ارم را توضيح داده


    كراس ارم يا كنسول


    جهت نگه داري مقره ها و هاديهاي خط روي پايه نصب ميگردند . كه طول ان به پارامترهاي زيادي از قبيل ولتاژ خط فاصله بين فازها با يخ و برف بستگي دارد .

    انواع كراس ارم

    چوبي . فولادي

    نوع چوبي انرا در جاهاي كه جنگلي ميتوان پيدا كرد.


    كراس ارم فولادي فلزي

    اين نوع براي تيرهاي بتوني چوبي و فولادي به كار ميرود .كه به صورت نبش با بالهاي مساوي است



    كراس ارم 10 براي سيمهاي بالاي 70

    كراس ارم 8 در مسيرهاي راست رو و دوبله سوزني 95 به بالا

    كراس ارم 7 در مسير راست رو دوبله سوزني تا سيم 70



    مقره سوزني روي كراس ارم قرار ميگيرد توسط پايه مقره



    نوع بشقابي

    اين نوع از كراس ارم اويزان بوده. براي ولتاژ بيش از 40 كيلو ولت استفاده شده

    نكته نوع ولتاژ با استفاده از تعداد مقره را ميتوان فهميد.

  6. #6

    Thumbs down

    با نوجه به توضيحاتي كه نا كنون داده شده است اكنون به طور خلاصه مراحل نصب يك خط 20كيلو را شرح مي دهم.

    وسائل مورد نياز

    1)جره ثقيل
    2) كابل:كه نوع مسي 50mm استفاده كرده
    3) مقره ها
    4)بستها:براي نگهداري مقره ها و پايه تيرها و ترانس استفاده ميشود
    5) پيچهاي بلند
    6)فيوز كاتد در مواقعي كه بار يكدفعه زياد ميگردد و ممكن است به شبكه خسارت وارد كند
    7)مهار :وسيله اي از جنس سيم و در مواقعي كه پايه سست مي با شد و يا در جاي مانند ابتدا و انتهاي شبكه براي استحكام تيرها استفاده ميشود
    8)كابلشو :وسيله اي براي كشيدن سيمها و نصب انها به طور موازي
    9)ترانس
    10)صفحه هاي مسي خاك بنتويت: كه براي چاه ارت به كار ميرود


    خلاصه مراحل كار
    در ابتدا از بخش نظارت اداره برق به محلي كه قرار است شبكه در انجا رفته ميروند و با بررسيهاي كه انجام ميدهند نقشهاي مقدماتي تهيه ميكنند و بعد از ان مراحل كار را انجام ميدهند اكنون با توجه به انچه كه در صفحات قبل گفته شده با توجه به نقشه .شروع به كندن گودالهاي براي سبكه 20 كيلو كرده كه داخل اين گودالها تيرها قرار ميگيرند البته فرض ما بر اين است كه تعداد تيرها و گودالها و فاصله از پيش تعين شده باشد .حداكثر فاصله هر گودال تا گودال ديگر 50 متر .نوع تيرها هم كه گفته شده 12 متري و شرايط قرار گرفتن انها هم كه گفته شده.

    مراحل نصب ترانس

    در اين مرحله ترانس به صورت زير روي ناوداني نصب ميگردد.






    و بعد 1 چاه با عمق 1.5 متر .قطر 1متر جهت چاه نول زده ميشود

    نحوه صحيح قرار دادن پايه هم گفته شده .بعد از انكه پايه را وصل نموده شروع به سيم كشي انها ميرسد نحوه سيم كشي به ان صورت است كه ابتدا تيري كه ترانس سر ان است را به كابل وصل كرده و بعد براي تير دوم ابتدا انرا به صورت اويزان و شل وصل نموده و بعد با كابلشو ميكشند


    اسپان : فاصله 2تير
    F فلش:شكم تير را ميگويند كه در خطوط 20 كيلو با توجه به شرايط محيط و فاصله تعيين ميگردد..

    كه يك راه ساده با نگاه كردن ميباشد كه با لاي تير رفته و شكم بايد در فاصله 60cm از نوك تير باشد
    كه البته باز هم اين به محيط بستگي دارد



    # به اينجا رسيديم كه سيمها يكي بعد از ديگري به تيرها وصل ميشوند تا به اخر راه ميرسيم بعد از اين مراحل تمامي بستها و محكم كاريها را انجام داده . بعد از اينها دوباره به ناوداني ترانس برگشته و انها را محكم بسته و بعد در كنار ان 2تير (محل نصب ترانس ) يك لوله قرار داده كه يكسر ان درون زمين و سر ديگر ان كه روبه بالاست و ارتفاع ان 4 متر ميباشد.

    بعد از ان توسط جرثقيل روي ناوداني ترانس قرار گرفته ميشود و انرا توسط پيچ و مهره به ناودانيها متصل ميكنند. و بعد سيمهاي شبكه را به ترانس وصل كرده .

    و بعد از اين مراحل سيم نول را وصل ميكنيم به چاه نول . كه چاه نول هم قبلا گفته شده است

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •