*- بازيافت حرارت از آب بلودان
مي توان حرارت موجود در آب بلودان پيوسته را در يك مبدل حرارتي بازيافت نمود.اغلب سيستمها از اين حرارت جهت افزايش دماي آب تازه تغذيه،پيش از ورود به دستگاه دي اريتور يا تانك تغذيه استفاده مي كنند.متاسفانه انتقال مستقيم حرارت از آب بلودان پيوسته در مبدل حرارتي عاري از مشكلات نيست.از آن جهت كه آب بويلر پس از خروج از شير بلودان دچار پديده فلشينگ شده و مخلوط آّ وبخار با سرعت بالا وارد مبدل حرارتي مي شود،مبدل و لوله هاي مربوطه دچار خوردگي خواهندشد.در ادامه امكان نشت بخار نيز مهيا مي گردد.به همين دليل اين نوع سيستم بازيافت غالبا در واحدهاي توليد بخار بلااستفاده مي ماند.از اين جهت بيشتر توصيه مي شود آّ حاصل از بلودان پيوسته ديگ را به تانك فلاش هدايت كرده و از بخار فلاش كم فشار حاصله ،جهت تامين بخار دي اريتور يا تجهيزات كم فشار مشابه استفاده شود.همچنين از حرارت آب داغ خروجي بجامانده در تانك فلاش مي توان در مبدل حرارتي جهت گرمايش آب تازه تغذيه استفاده نمود(شكل3).
*-مساله نمونه:
محتواي حرارتي آب در فشار10bar به ميزان 762MJ/ton است .تجسم كنيد حرارت آب بلودان پيوسته بدون بازيافت حرارت هدر رود.چنانچه ميزان بلودان 5/4% و متوسط نرخ راندمان بويلر نيز93% باشد انرژي اتلافي به صورت زير محاسبه مي شود:

در صورتي كه هزينه سوخت 7/50€/gj باشد،2/80€ به ازاي هر تن تولي بخار اتلاف خواهد شد.اگر متوسط توليد بخار 50000 tones/year باشد زمان بازگشت سرمايه در صورت بازيافت حرارت بلودان و گرمايش آب تغذيه تا دماي 400c برابر 5/1تا2 سال خواهد بود.
*- محاسبه نرخ درصدي بلودان پيوسته
بطور تجربي براي محاسبه نرخ درصدي بلودان دو روش موجود است:
روش اول:شامل محاسبه رابطه ميان ميزان كلرايد موجود در آب تغذيه و آب موجود در ديگ است.
روش دوم: شامل محاسبه رابطه ميان ميزان كلرايد موجود در آب تازه و آب موجود در ديگ است.
نتايج حاصل از دو روش براساسkgيكسان است.تنها نرخهاي درصدي وزمانهاي شروع دو روش متفاوت خواهد بود.

  • · تعريف نرخ درصدي بلودان پيوسته براي روش اول:

نرخ درصدي بلودان پيوسته=
CLfw=محتواي كلرايد آب تغذيه
CLbw=محتواي كلرايد آب ديگ
مثال:
CLfw=9mg/1
CLbw=200mg/1
درصدبلودان پيوسته=
بدين معني كه به ازاي هرتن توليد بخار،045/1 تن آب تغذيه براي ديگ تامين و045/0 تن از آب بويلر بلودان مي شود.

  • · تعريف نرخ درصدي بلودان پيوسته براي روش دوم:

نرخ درصدي بلودان پيوسته=
CLmw=محتواي كلرايدتازه
CLbw=محتواي كلرايد آب ديگ
مثال:
CLmw=18mg/1
CLbw=200mg/1
درصد بلودان پيوسته=
به اين ترتيب از رابطه بين CLfwو CLmwيا9mg/1 و18mg/1 ميتوان استنباط نمود كه آّ تغذيه تقريبا حاوي 50% آب تازه است.بنابراين با توجه به مثال فوق،به ازاي هر تن آب تازه لازم است09/1 تن آب تامين شود كه09/0 تن آن بلودان شده يا بعبارت ديگر به ازاي هرتن توليد بخار،09/0*5/0=045/0 تن آب بصورت بلودان هدر مي رود.از آنجا كه هر دو محاسبات آب تغذيه را به توليد بخار نسبت مي دهند امكان رخ دادن برخي اختلافات وجود دارد.
*- نمونه گيري
نمونه برداري از آب ديگ يا آب تغذيه حتما بايد بوسيله خنك كننده نمونه(شكل4)انجام پذيرد.در غير اينصورت،امكان بروز خطا زياد است.بعنوان مثال در نمونه برداري از آب ديگ بخار 10بار،پس از نمونه گيري16 درصد آب به بخار فلاش تبديل مي شود.به اين معني كه غلظت املاح و محتويات نمونه16 درصد بالاتر از نمونه اي است كه بوسيله خنك كننده نمونه تهيه مي شود و خطاي زيادي را به دنبال خواهد داشت.