فشار در قسمت جنراتور و کاندنسر 0.1 اتمسفر میباشد.
فشار در قسمت اواپراتور و ابزوربر 0.01 اتمسفر میباشد.
به ازای هر تن تبرید 3.5 تا 4 لیتر لیتیوم بروماید مصرف میشود(حدودا).
به ازای هر تن تبرید کمتر از 1 لیتر آب مقطر لازم است(حدودا).
به ازای هر 100 تن کمتر از 1 لیتر الکل مصرف سیستم میباشد(حدودا).
مقادیری که در بالا ارایه گردید همانطور که گفته شد تقریبی میباشد و برای آشنایی با حدود مصرف میباشد، مگر نه باید از روی کاتالوگ های مریوطه مقادیر را درآورد.
ترموستاتی که روی آب ورودی به ابزوربر نصب میگردد باید روی کویل رفت قرار گیرد (بر عکس چیلرهای تراکمی) و به آب و یا بخار کاندنسر فرمان میدهد.
نحوه تنظیم این ترموستات طوری میباشد که نباید در مراحل اولیه راه اندازی دمای ایده آل را از سیستم خواست.بطور مثال برای داشتن دمای آب 9 درجه سانتیگراد یک بار بر روی 20 درجه سانتیگراد سپس بر روی 14 درجه سانتیگراد و سپس بر روی 9 درجه تنظیم میکنیم.
زمانی که چیلر خاموش میگردد سیستم هم فشار میگردد و زمانی که چیلر را روشن میکنیم بسته به ظرفیت سیستم مدت زمانی مثلا 1 ساعت طول میکشد تا سیستم کاملا زیر بار برود.
موقع خاموش شدن باید چیلر رقیق سازی گردد بطوری که شیر استیبیلایزر (متعادل کننده) که بعد از پمپ سولوشن است باز میکنیم تا مبرد به ابزوربر برود و سیستم رقیق سازی شود.
این سیستم دارای دو پمپ محلول(سولوشن) و مبرد (رفریجرنت) است که پمپ رفریجرنت از کنترل سطح پایین برای کار کردن فرمان میگیرد.
آب ورودی به ابزوربر دارای دمایی بین 85 تا 95 درجه فارنهایت میباشد.
یعنی حدودا بین 29 تا 35 درجه سانتیگراد.

یکی از یزرگترین مشکلات چیلر های جذبی کریستالیزاسیون میباشد.
لیتیوم بروماید یک نوع نمک دریایی میباشد و همه ی نمک ها در حالتی خاص به شکل کریستال های کوچک تبدیل میشوند که لیتیوم بروماید از این قاعده مستثنی نمیباشد.
از علل های ایجاد کریستالیزاسیون میتوان به دو نکته اساسی اشاره کرد:
1-غلظت بالای محلول.
2-سرد شدن بیش از حد.
این فرآیند در خروجی از جاذب (ابزوربر) اتفاق می افتد که در اصطلاح میگویند سیستم کریستال کرده است.